yj540144262
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 148 點
下載積分: 578 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2013-03-07
最后登錄: 2015-03-30
查看yj540144262的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-02-11 10:43
圖片中“主軸速度調整“旋鈕和系統控制器的那個接口連接的?
請大俠們賜教!
zrc821411
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 140 點
下載積分: 4233 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2012-05-15
最后登錄: 2019-05-22
查看zrc821411的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-11 18:17
你是那個版本的啊,系統分FOiA,B,C,D等好幾種了,接口位置不同的啊,有從I/O模塊接口接,有從串行接口I/O LINK的JD1A接的。請你描述在具體些
zrc821411
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 140 點
下載積分: 4233 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2012-05-15
最后登錄: 2019-05-22
查看zrc821411的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-02-12 18:32
看了你拍的圖片,右邊那個就是個外置I/O單元,CB104-CB107,4路輸入輸出.可能是和它接的,但你還要確定一下還有沒有操作面板用I/O單元啊。像電路板一樣的東西,上面有JD1A、JD1B等接口。有的話就不好確定具體接那個了。挨那個近接那個可能信大吧。你的主軸調整那兒壞了,可以調梯形圖看I/O狀態看有沒有信號輸出啊。固定G信號是G30的變化
zrc821411
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 140 點
下載積分: 4233 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2012-05-15
最后登錄: 2019-05-22
查看zrc821411的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-02-12 23:20
應該就接在外置I/O單元了。我給你提供幾個關鍵信號地址,你調下梯形圖通過電路往前推,先確定下手動正反轉按鈕等的X的地址,看I/O狀態啊。主軸正傳G70.5反轉G70.4主軸停止G29.6主軸速度倍率G30這些地址都在系統固定的。   還有啊會不會你的工作方式模式選得對嗎?
zrc821411
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 140 點
下載積分: 4233 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2012-05-15
最后登錄: 2019-05-22
查看zrc821411的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-02-13 13:58
你說M03指令主軸正常,而手動就不轉。而“主軸轉速調整“旋鈕應該是公用功能把。M03指令也可以改變速度的啊。你應該調整下思路啊。你可以通過主軸監控子畫面看輸入輸出信號都有什么來診斷下。按系統鍵在找到SP.MON查看。在問下這個故障怎么發生的。在什么狀態出現的
zrc821411
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 140 點
下載積分: 4233 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2012-05-15
最后登錄: 2019-05-22
查看zrc821411的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-02-27 16:14
SST主軸速度零信號   SDT主軸速度檢測信號  SAR主軸速度到達信號