樓主  發表于: 2015-02-07 23:38
威綸屏TK6070iP,通訊設置如圖,PLC為FP-X C38AT,通訊線接線如威綸HMI-PLC連接手冊所示,怎么與PLC就通訊不上呢?了解的大俠指教下,是否TK系列屏與FPX、FPX0接線方式有所不同呢? [attachment=132152] [attachment=132153]  
工程剩貨工控產品,低價處理有需要可聯系,或交流交換學習
小小蝸牛
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 1230 個
工控威望: 10702 點
下載積分: 42022 分
在線時間: 1798(小時)
注冊時間: 2014-07-12
最后登錄: 2024-12-23
查看小小蝸牛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-08 15:21
你的連線不對,下面是TK6070iP接線方式。
[attachment=132160]