seallyzoom
和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 720 點
下載積分: 5284 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-12-08
查看seallyzoom的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-02-07 23:38
威綸屏TK6070iP,通訊設置如圖,PLC為FP-X C38AT,通訊線接線如威綸HMI-PLC連接手冊所示,怎么與PLC就通訊不上呢?了解的大俠指教下,是否TK系列屏與FPX、FPX0接線方式有所不同呢? [attachment=132152] [attachment=132153]  
工程剩貨工控產品,低價處理有需要可聯系,或交流交換學習
seallyzoom
和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 720 點
下載積分: 5284 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-12-08
查看seallyzoom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-09 08:46
引用
引用第4樓qinchenglim于2015-02-09 07:21發表的  :
主要檢測你的連接線有沒有焊接正確,你那個圖是PLC的端口,插頭的pin針布局剛好與它反過來,這點容易搞錯。
用最新版本的觸摸屏程序,下載程序的時候將軟體一起下載。

是插針后面的端子排列圖,焊線正確,EB8000版本是V4.65.10,2013.12.05更新版,屏的程序是別人的,難道要最新版本下載才OK?
工程剩貨工控產品,低價處理有需要可聯系,或交流交換學習