tianshizheng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 137 點
下載積分: 613 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2014-04-15
最后登錄: 2015-04-17
查看tianshizheng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-02-06 15:12
我現在有一臺機器已經有PLC了,但是不是我們做的,我們拿不到他的信號,所以加了一個PLC,現在要用原有PLC上裝的一個傳感器的信號,由于電位問題,我就使用了一個繼電器,13,14接在傳感器的信號線上,然后靈位兩端接在加裝的PLC的輸入端,相當于一個開關。理論上是傳感器一有信號,繼電器接通,沒信號繼電器斷開。但是,現在是加裝的PLC的輸入的那個端口的燈一直閃,一直跳動,像有雜波干擾一樣的。
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 892 個
工控威望: 1807 點
下載積分: 20025 分
在線時間: 3999(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2024-12-23
查看忍緣善的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-06 16:01
你的繼電器1)線圈電壓是DC24V還是AC220?(建議用DC24v的),2)線圈正負極要分清,傳感器信號最好用屏蔽線,3)還有接地線是否有安裝
獨自漂泊