請各位幫忙看一下,下面這個是什么情況?該怎么處理呢?謝謝了!
PLC SLOT#1 QJ71C24N CH1 RS 485 Comunicate ERROR
hang_hu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 344 點
下載積分: 741 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2013-10-13
最后登錄: 2024-11-26
查看hang_hu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-04 20:00
引用
引用第1樓changyu0330于2015-02-04 17:50發表的  :
只是模組異常???
Reset就好了阿!~

報警是沒影響設備使用,但是頻繁的在報警~解除之后還是會報。
hang_hu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 344 點
下載積分: 741 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2013-10-13
最后登錄: 2024-11-26
查看hang_hu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-02-05 20:20
引用
引用第3樓liucj于2015-02-05 16:50發表的  :
查一下第1塊QJ71C24N的第一個通道的相關線路。

謝謝!