FX3U PLC用ABS指令讀出來的值好大,為什么?
連接線都檢查了,就是讀出來的值好大,且跟伺服驅動器脈沖值不一樣。
現在搞不懂什么原因,望做的朋友指點一下。
自我解救
poorwer
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 485 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2008-07-26
最后登錄: 2021-01-19
查看poorwer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-02 22:27
1、你是否給了個清零信號給伺服?
2、是否在伺服準備好狀態下讀取數據
poorwer
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 485 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2008-07-26
最后登錄: 2021-01-19
查看poorwer的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-02-03 18:41
引用
引用第2樓gz000525于2015-02-03 09:17發表的  :
沒有給清零信號,一定要先清零后再讀取嘛?

嗯,否則就像你這樣讀出數值很大