xiaolujs
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 133 點
下載積分: 477 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2011-07-11
最后登錄: 2024-12-31
查看xiaolujs的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-29 19:45
最近在做一設備,使用FX-3G,控制轉盤,轉盤每次定位72°,有5個工位,伺服部分的程序應該如何編輯,自己的思路是使用絕對位置定位指令,當定位到360°后,將當前值清零,用這種方法做出來,設備連續運轉一段時間就出現了累計誤差,不知道是哪兒的問題,請教各位工控高手指點迷津,萬分感謝!
fubin739
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 790 點
下載積分: 3050 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間: 2006-11-06
最后登錄: 2025-01-05
查看fubin739的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-01 12:36
每次經過原點做比較,誤差超過一定范圍就復位。