何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2024-12-17
查看何工控學的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-28 15:55
各位大師們,請問三相380V接成三角形的發熱管,每根4KW,總是燒發熱管,漏電開關動作,有什么方法減少這種燒管的次數嗎?
zhou196311
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 199 點
下載積分: 8092 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2015-01-17
最后登錄: 2024-12-27
查看zhou196311的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-29 15:04
換上加熱管后用鉗流表測一下三相電流,如果和額定電流差不多,再燒加熱管就是缺水或質量問題了;如果差的多,就是接錯或加熱管錯。