樓主  發表于: 2015-01-27 13:25
我想讓風扇開機就啟動,風扇的保護電路怎么設計好,希望能有前輩指導,(是否有經濟又安全的方法),使用繼電器輔助出點的話,兩路都加保險嗎
[ 此帖被15850835542在2015-01-27 13:47重新編輯 ]
常熟崴立
gc007008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 195 個
工控威望: 339 點
下載積分: 2284 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2013-07-11
最后登錄: 2017-04-01
查看gc007008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-27 16:22
電氣柜很大嗎?24V的靜音風扇不就搞定了?稍復雜的柜子,我一般是雙24V電源,每個電源接獨立保險,一個電源主要給PLC ,傳感器供電,另一個給HMI,風扇,電磁閥等負載供電,用熔斷器做保護