樓主  發表于: 2015-01-26 18:04
如果用FX-4DA去加個驅動器驅動直流無刷電機的話··編程是直接控制模塊輸出電壓驅動還是怎么樣  求大神指點
94072890
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 159 個
工控威望: 311 點
下載積分: 8359 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2013-11-29
最后登錄: 2024-12-18
查看94072890的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-27 13:04
同意一樓的,但是我們使用的直流無刷電機驅動器是0-5V信號。0V對應停止,5V對應滿速,他的正反轉由點位信號控制