2線的變送器可以接200電流輸入模塊嗎? 300 7KF02的話要設置有源還是無源 200不知道可以嗎?  我覺得應該要4線制變送器才能接200
wuwm_1974
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 203 點
下載積分: 3007 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2014-11-28
最后登錄: 2020-11-10
查看wuwm_1974的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-26 11:02
儀表需要電源,模塊只要電流(相當于串進回路的電流表)。