手上現有一個項目要用12個步進電機,所選驅動器電源為AC20--60V,最高電流為6.2A

我準備配一個干式變壓器380V轉36V  3KW,為12個驅動器供電。

但是看到網上有人用大功率變壓器為多個步進驅動器供電時 出現步進驅動器燒壞的情況

請各位老師傅給把把關,這樣用是否存在燒壞驅動器的隱患。
gkrjddh
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 108 點
下載積分: 571 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2015-01-15
最后登錄: 2015-05-07
查看gkrjddh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-28 16:43
加接觸器,還有就是可以分開2組啟動,不要一次性全部啟動