xiaohuo66666
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 88 點
下載積分: 563 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2015-01-21
最后登錄: 2016-05-22
查看xiaohuo66666的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-22 20:02
中職亞龍235A機電一體化設備,PLC模塊是FX2N-48MR。SMC磁性開關D-M9B用于檢查機械手氣爪是否動作,組裝完后磁性開關直接接DC24V指示燈會亮,但是接PLC的輸入端后就沒用了。程序編寫無誤,PLC輸入端指示燈得電,但是SMC磁性開關D-M9B上的指示燈就是不亮。求解
kok.bing
泉州漢威機械制造 小黃
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 150 點
下載積分: 1130 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2014-10-10
最后登錄: 2018-02-04
查看kok.bing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-03 10:16
要看傳感器是NPN還是PNP   如果是PNP  CPU的COM端應該接的是0V   如果是NPN   CPU的COM端應該接24V
如果以上的兩個組合都沒有可以通過繼電器轉換