ycllzl1314
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 196 點
下載積分: 901 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2013-12-10
最后登錄: 2024-10-15
查看ycllzl1314的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-21 11:39
設備上電,PLC所有的執行元件都得電一次,電磁閥,繼電器都會得電一次,這種情況不定時出現(不停開關電情況下,有時出現)

分析可能原因:  1:上電時電箱內AC380V對PLC產生干擾

                              2:PLC輸出公共端與輸出點存在短路情況

各位師傅,幫我看看。以前有沒遇到過類似問題
ycllzl1314
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 196 點
下載積分: 901 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2013-12-10
最后登錄: 2024-10-15
查看ycllzl1314的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-21 11:47
引用
引用第1樓chenxiaochun于2015-01-21 11:40發表的  :
哪個牌子的PLC

PLC是松下的,F(xiàn)PX-C60T
ycllzl1314
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 196 點
下載積分: 901 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2013-12-10
最后登錄: 2024-10-15
查看ycllzl1314的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-01-21 21:34
引用
引用第3樓fom于2015-01-21 11:52發表的  :
肯定是干擾或者是絕緣不好,受潮等的原因。

我也認為干擾可能性較大,今天觀察了下,長時間停機后,出現次數較為平凡
ycllzl1314
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 196 點
下載積分: 901 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2013-12-10
最后登錄: 2024-10-15
查看ycllzl1314的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-01-21 21:36
引用
引用第4樓最近一天希望于2015-01-21 13:31發表的  :
可能零線接觸不良。在零線斷開的情況下,不同母線之間形成回路。

也有這個可能,今天觀察了一天,相同的設備兩臺,另一臺沒有這個情況,明天準備把電箱重新整理下
ycllzl1314
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 196 點
下載積分: 901 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2013-12-10
最后登錄: 2024-10-15
查看ycllzl1314的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-01-21 21:37
引用
引用第5樓ds2299ab于2015-01-21 13:55發表的  :
加個濾波器試試看。

有個三相濾波器,不過220V用電器未接入濾波電路,準備明天整理下電箱
ycllzl1314
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 196 點
下載積分: 901 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2013-12-10
最后登錄: 2024-10-15
查看ycllzl1314的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-01-21 21:39
引用
引用第6樓znz43于2015-01-21 13:55發表的  :
一直用松下,F(xiàn)Px也用過,從未有此問題,你的PLC不會是山寨仿制的吧?

賣PLC的供應商合作兩三年了,應該不會是山寨的吧