wonderg
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 98 點
下載積分: 588 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2014-12-30
最后登錄: 2015-01-15
查看wonderg的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-13 22:12
我剛接觸伺服電機
電機是10000個脈沖轉一圈
我寫了這樣一段程序,不知道對不對,大家幫忙看一?nbsp;  我要控制伺服電機每次旋轉120度
LD  X12     DRVI   K3333  K10000  Y0  Y2
LD  X13      DRVI  K6666  K10000   Y0  Y2
LD  X14     DRVI   K10000  K10000  Y0  Y2
分別強制把X12  X13  X14制ON   電機都不轉動
但是3個同時制ON就可以轉動   然后在改變X12  X13  X14的通段可以實現電機旋轉120   240  360度   求大俠幫我看看   謝謝。。。。。。。。!
李磊88
我學習,我快樂
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 480 點
下載積分: 3846 分
在線時間: 360(小時)
注冊時間: 2008-12-11
最后登錄: 2024-10-23
查看李磊88的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-13 10:25
信捷伺服電機程序,不能這樣寫,Y0同時輸出,和雙線圈道理一樣