pl00003
代寫施耐德程序,提供施耐德整體方案
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 322 點
下載積分: 1365 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-03-12
最后登錄: 2021-03-08
查看pl00003的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-13 15:57
FX1N-60MT的程序能不能改變類型為FX3G-60M,直接灌入FX3G的PLC用,可以用不?FX2N-4AD-TC能用在FX3G上嗎?
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-13 17:59
把那些特殊繼電器和寄存器一一對應改過來就可以了,其它不用改就可以。單純更換PLC類型的話沒多少要改的地方。