zhang850412
有可以拔13570997576 張工
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 256 個
工控威望: 2209 點
下載積分: 13860 分
在線時間: 1087(小時)
注冊時間: 2009-07-19
最后登錄: 2025-01-03
查看zhang850412的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-12 16:30
請教各位大大歐姆龍CP1H的繼電器輸出PLC改晶體管作脈沖輸出控制伺服
??網上說的有點搞不懂
zhang850412
有可以拔13570997576 張工
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 256 個
工控威望: 2209 點
下載積分: 13860 分
在線時間: 1087(小時)
注冊時間: 2009-07-19
最后登錄: 2025-01-03
查看zhang850412的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-19 22:07
歐姆龍CP1H繼電器輸出的想改成晶體管控制伺服來學習下,但按在論壇里的方法改就沒有成功過,,,,如果那位大大改成功了分享下啊,,,
zhang850412
有可以拔13570997576 張工
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 256 個
工控威望: 2209 點
下載積分: 13860 分
在線時間: 1087(小時)
注冊時間: 2009-07-19
最后登錄: 2025-01-03
查看zhang850412的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-01-29 13:09
經過努力00.01還是能改,不過02.03就不好改了因為繼電器線圈公共端是一起的,