PLC: 三菱FX3U-48MT    電磁閥:24V  3W ,現在想用一個輸出點同時接兩個電磁閥,請問在不加繼電器轉接的情況下能長時間使用嗎?
changyu0330
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 1285 點
下載積分: 4280 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2010-07-29
最后登錄: 2024-11-16
查看changyu0330的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-07 16:24
【FX3U-48MT輸出規格】
  ◆ 輸出種類:晶體管/漏型輸出
  ◆ 輸出點數:24
  ◆ 最大電阻負載:0.5A/1點
      每個公共端的合計負載電流如下
      ·輸出1點/1個公共端:0.5A以下
      ·輸出4點/1個公共端:0.8A以下
      ·輸出8點/1個公共端:1.6A以下
  ◆ 最大感性負載:12W/DC24V
      每個公共端的合計負載電流如下
      ·輸出1點/1個公共端:12W/DC24V
      ·輸出4點/1個公共端:19.2W/DC24V
      ·輸出8點/1個公共端:38.4W/DC24V

3W大概0.125A,兩顆同時使用是0.25A而已,安全值範圍。
不加繼電器轉接的情況下能長時間使用嗎?  
長時間是指該點位ON的時間要24HR/天,如果都只是ON一下就關閉的話,就可以忽略,長時間Keep的話那就有差了喔!!
因為晶體管作動頻率壽命及響應時間比繼電器來的好。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(luohongliang) 熱心助人!