h18662688832
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 90 點
下載積分: 568 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2014-12-01
最后登錄: 2015-10-10
查看h18662688832的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-30 17:42
我用的是三菱QD75的定位模塊,回原點時檢測到DOG信號降到爬行速度,然后接近開關off后,伺服還仍然以爬行速度運行,怎么回事啊?哪位高手指點一下,謝謝了
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28555 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-23
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-31 19:18
QD75D 可以設置信號高電平還是低電平的,,看一下設置!
自動化單機,生產線,項目編程調試!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28555 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-23
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-31 19:19
另如果接伺服的Z相要接P05G 是不是接到P24G上了
自動化單機,生產線,項目編程調試!