jcl0320
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 134 點
下載積分: 28066 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2013-05-02
最后登錄: 2024-03-14
查看jcl0320的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-29 22:58
我用的是三菱PLC FX3U和1PG定位模塊,來控制機械臂。我想用TO命令往BFM17中輸入負整數,但只要一輸入就亂碼變成五位數的正整數了,不知道咋回事?DTOP  K0 K17 D26 K1,我在D26輸入60時,是正確的;但輸入-60時,就會變成54346這樣的數;單獨把D26拿出監視,卻是-60,不知道這個DTOP命令能不能在數據寄存器輸入負整數?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3442 個
工控威望: 20978 點
下載積分: 27097 分
在線時間: 1756(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-11-07
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-01 13:00
把你的DTOP K0 K17 D26 K1傳送到FX3U-1PG BMF#17 18
請先確認D26 27中的數值,
如果D26 27 用32位帶附號十進制數是對的,那么請將DTOP K0 K17 D26 K1最后的K1改K2試一下.
如果還是不行直接用DMOV D26 U0\G17
剛做的FX3U帶二個FX3U-1PG沒有問題.4
[attachment=130658]
自動化單機,生產線,項目編程調試!