樓主  發表于: 2014-12-29 18:00
上料信號 X13我用它學閉觸點置位M20,當一有上料信號,M20斷開,PLC就發脈沖控制伺服開始前進。M20常閉連接到PLC的脈沖輸出端Y1。。可是出現了一個怪事情,偶爾有時候,我上料信號有了,但機器還是不動,要我在把那上料信號重開關一次,機器才運動。而且當它不動時,我去看那在線監控,全是連通的。
gongkong_123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 138 點
下載積分: 940 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2015-01-01
最后登錄: 2015-09-24
查看gongkong_123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-03 10:10
貌似你遇到了雙線圈的問題。初接觸PLC編程的人編程時,經常會遇到這種情況。
對于M20,可能你有兩條以上的語句都對其有邏輯控制。