用光電開關作回原信號,能否放在移動位置的中間,伺服既要往光電信號的左邊移動,也要往光電信號的右邊移動!
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-29 15:33
可以,左邊回原用下降沿,右邊回原用上升沿,自己去設計程序
樓主留言:
我的原點信號可是在位置的中間,要求是在左邊或在右邊度能夠隨時回原,請指點怎么去做到,謝謝!