臺達 DOP-B 連接FX3U  CPU 端口 ,三個端口,選擇COM2,選擇RS422 通訊  波特率什么都是默認,站號0,通訊線自己做的 ,按照說明書 5根線也沒錯。 FX端默認參數 ,沒有

設置,就是連不上呢?通訊錯誤3.  如果用232通訊,接上三菱的編程線就沒有問題。請教大神,想知道422 不好用是怎么回事。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3441 個
工控威望: 20977 點
下載積分: 26865 分
在線時間: 1754(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-11-02
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-29 10:59
422 的T+ T- R+ R- 有邊接T 一邊接R    
T+         -----------              R+
T-          -----------               R-
R+        ------------              T+
R-         ------------              T-
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+10(guochunyi) 感謝不良貼舉報
  • 自動化單機,生產線,項目編程調試!