zq11111
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 457 個
工控威望: 511 點
下載積分: 4350 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2010-03-08
最后登錄: 2024-12-20
查看zq11111的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-27 10:23
有個工程的電氣控制系統,發現控制電動機的接觸器和空開用小了,問對方什么原因。對方答:電動機只能按80%的額定功率運行,全額運行的話一會兒就燒掉了,所以用小了。

還問了個一個問題,強電和弱電共地好像不好吧,對方沒有回答我,用異樣的眼光看了我笑了下。

我等草根我無語了,人家可是科班出身。

所以問問大家,大家討論下。

照這說法,假如接觸器壞了或者空開跳了,是因為電動機額定運行了,他沒有錯。反過來,我電動機不能額定運行的話不就是不合格產品嗎?


補充,還有個問題:4kw/380v交流的電加熱管,接成三角形的話電流一般是20.4A左右,鉗型表也測出來差不多。
可人家用的接觸器是施耐德的1810的,我說小了,不行的,他說,完全可以,
原來他照1.5計算的,還說是電熱管不好,功率做大了。
[ 此帖被zq11111在2014-12-29 16:18重新編輯 ]
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-12 10:51
1、關于斷路器,交流接觸器,熱繼電器可按照選型表對應選取。如果沒有可以按照額定電流1.5-2倍選取斷路器,接觸器按照額定電流的上一接近規格選。熱繼電器嚴格按照額定電流選取。
2、對于你的4KW/380加熱器電流20.1A,我不知道這是什么原因,你是3根4KW/380的三角形接法吧,也就是12KW加熱器。這個理論算出來的電流的確是18A多一點點。加熱器不屬于D型負載,所以按照算出來的電流1810也無可厚非。但是就你所說的加熱器應該是低溫功率比高溫大,也就是電流會微大一些