樓主  發表于: 2014-12-26 10:48
                現用200plc 0端口做為自由口與歐姆龍傳感器做通訊。波特率設置為9600,由于傳輸速度不夠快,想改為19200.但是無法通訊。將plc通訊口連至電腦超級終端查看plc輸出命令。發現發送的是亂碼。但是plc波特率設置為9600則輸出正常。這是什么原因。如何解決
gongkong_123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 138 點
下載積分: 940 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2015-01-01
最后登錄: 2015-09-24
查看gongkong_123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-03 10:32
亂碼的原因還是波特率設置的問題。你要確認一下設備是否能支持你所設置的波特率等參數。
通訊參數不匹配,得到的肯定是亂碼。