樓主  發表于: 2014-12-25 23:04
不知道該怎么直接將圖片插在網頁上,只好用附件上傳了……
這是我在公司設備上看到的一段程式,按鈕M0可以實現單動電磁閥按一下開,再按一下關的動作。
可是我不是很能理解這個寫法,為什么M1使用PLS時,可以讓第一個M1使M2 ON,卻不會讓第二個M1使M2的自鎖解除掉呢。他們不都是在同一個掃描周期里,按照從左到右,從上到下分析,還是覺得不會自鎖,唉,這只說明我沒法分析出這段程式。
那個大神能幫忙分析解釋下,感激不盡。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-27 11:50
這個程序的工作是:
當按下M0,同時產生一個沿跳變。這個很容易理解。
M1(常開)與M2(常閉)的接通,使M2線圈得電,也容易理解。巧妙的是當?shù)诙䝼掃描周期到來時,M1(常閉)又恢復到常閉,M2(常開)由于前一個周期被激活已經變為了砳]而“自鎖”了。