樓主  發表于: 2014-12-24 15:27
MR-JE-20A速度模式下怎么設置來選擇內部速度寄存器SP1 SP2 SP2 來改變馬達轉速
wicked
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 97 點
下載積分: 624 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2014-11-20
最后登錄: 2015-01-19
查看wicked的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-26 10:47
用MR—configurator2軟件將PA01改為1002(速度控制模式)PD01改為0C04(使son  lsp  lsn自動開啟) PD03改為2002     PD17改為210A     PD19改為220B     此時CN1-15,43,44三個引腳就對應了SP1.SP2,SP3,只需要如手冊上速度控制模式下連接,控制開關閉合就可以控制7個速度切換了