2410424723
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 127 點
下載積分: 616 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2014-03-23
最后登錄: 2023-12-28
查看2410424723的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-23 13:21
DZRN回原點怎麼修改方向,
回原點是用繼電器斷開Y1,可以改變方向。
但,下一步有DDRVA時,方向不能修改,并Y1無輸出,即使把Y0的常數K,改為K0,伺服也照跑不誤!求解,急
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-23 14:13
先斷開 DDRVA的繼電器 在改數據,在接通
樓主留言:
單獨改變ZRN的方向
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺