這個穩壓二極管1N4745為何老燒壞,電路24小時長期通電,最多十天燒壞,最短期一個星期,連續燒壞好幾次了,
謝謝你們的建議,我不能用變壓器,只能用電容降壓后整流出來,再穩壓供設備用電
[ 此帖被wangfuwang在2014-12-19 11:32重新編輯 ]
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2560(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-11-05
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-19 12:02
1.此電路只適合小負載,建議工作電流在20ma內。
2.此電路元件選用不合理,1N4745功率1W,電流15ma,電容105太大,在220下電流有70ma,空載下肯定會燒1N4745。如果負載小可以減小電容。
3.最好的方法是加220/15V變壓器,取消穩壓管,改大電容。