]很長時間沒搞通信玩玩了,今天就突然想起來弄了下,出現了個問題,比如一段程序ld xo   out y1   我將這個程序寫入三菱fxplc里后,然后找個細線將plc的輸入端com端口和xo端口短接,這時候xo的指示燈亮,表示xo閉合,線圈Y1得電,我發現內部軟繼電器Y1所對應的外部端口上的Y1指示燈并沒有亮啊,是我哪里搞錯了啊,程序內部的Y與外部端子上的Y是不是都對應的啊,如果不是,該怎么設置這個啊
iujfang
怪人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 531 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2024-11-03
查看iujfang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-19 08:07
監控一下M8000是否處于接通狀態,   或看一下IO配置是否正確