kings721
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 181 點
下載積分: 281 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2013-08-24
最后登錄: 2024-06-05
查看kings721的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-18 10:42
公司自制了一臺設備,OMRON系統,帶AD081模塊,目前有一個漏電現象,具體為設備不接地,一只手搭在設備上,一只手接觸旁邊線體的地線,有輕微觸電的現象.
解決方法:設備地線接上后,漏電消失,但伴隨而來的是,AD081上的模擬量出現了較大幅度的數值波動即干擾.
希望有經歷過這類現象的同行給予指點.
國宇8366
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 112 點
下載積分: 3022 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2014-12-06
最后登錄: 2021-03-02
查看國宇8366的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-24 14:55
做一個設備的單獨接地,不要和其它設備共用,接地線要盡量的短