三菱PLC輸入輸出點不夠啦,買了一個拓展模塊,原來的PLC上已有X0--X7  X10--X17   。
買的拓展模塊上的標號也是X0--X7  X10--X17。編程時應該怎樣編程。

再一個拓展模塊是不是直接插上就能用啊?還是需要編程什么的?

新手,請各位大能指教
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1054 個
工控威望: 1257 點
下載積分: 22285 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2024-12-23
查看rongbing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-28 20:13
三菱的輸入輸出是8進制,例如,主機最后X17那么擴展的第一個用X20希望能幫你