張兆楠
番茄先生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 456 點
下載積分: 3067 分
在線時間: 277(小時)
注冊時間: 2014-04-07
最后登錄: 2024-09-18
查看張兆楠的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-16 16:07
1。JOG操作時啟動慢,F(xiàn)P燈會閃一下然后才亮,電機才跑起來
2.回原點時,當DOG點也就是傳感器亮起來的時候,電機就停掉了,不是在剛過傳感器信號下降沿停止

請問下有沒有碰到這種情況的
andy_gao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 448 點
下載積分: 2186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2012-08-02
最后登錄: 2024-04-30
查看andy_gao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-16 22:10
第二個問題應該是你零點數目設成0的話就是亮起來就停吧,如果是接步進或者不接伺服Z相的時候都要設成0,好像就是上升沿就停,我也沒試過,看手冊好像是這意思、、

[attachment=130083]
[ 此帖被andy_gao在2014-12-16 22:19重新編輯 ]