anzhao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 291 點
下載積分: 686 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2008-08-17
最后登錄: 2024-02-25
查看anzhao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-15 22:03
三菱CC LINK 模塊QJ61BT11  下連I/O 遠程智能站 遠程設備站  55個 站
28站   跟33站這間用10米的 CCLINK 線可以  用30米的連 QJ61BT11
故障燈閃爍 檢測用10米的線電阻115.1  用30米的線 電阻116.1
兩端終端電阻是108           求教 各位大俠   這是什么原因導致?nbsp;  線是同一卷上的
ps963852
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 296 點
下載積分: 801 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2012-09-01
最后登錄: 2021-09-08
查看ps963852的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-16 13:26
你用的多少波特率 總長太長了不行 CC-link有規定
ps963852
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 296 點
下載積分: 801 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2012-09-01
最后登錄: 2021-09-08
查看ps963852的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-17 08:52
把波特率降到最低試一下
ps963852
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 296 點
下載積分: 801 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2012-09-01
最后登錄: 2021-09-08
查看ps963852的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-12-17 14:56
你看下這個
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人!
    ps963852
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 162 個
    工控威望: 296 點
    下載積分: 801 分
    在線時間: 159(小時)
    注冊時間: 2012-09-01
    最后登錄: 2021-09-08
    查看ps963852的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2014-12-20 21:28
    這種低級錯誤 以后就不要再犯了