西門子SMART200控制三菱JE伺服的問題!請楊站長來解答!
我現在是按照這個三菱JE說明書里面的FX3U源型輸出的接法來接的。。。
[attachment=130045]

現在已經試了好幾種方法。。。西門子SMART200的PLC脈沖口Q0.0端有脈沖輸出。。。但是伺服電機就是不會轉。。。SON使能是有接通的。。。什么原因呢???
hzhcdy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 686 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1389 分
在線時間: 571(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2024-11-07
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-15 23:44
引用
引用第3樓chenshiji618于2014-12-15 20:48發表的  :
手冊是明明有JE的源型輸入接法,三菱的技術支持跟我說沒有。。。那個叫汗顏

源型接法是指輸入信號,三菱只會跟你說書上有的!JE伺服,只要接線正確,不要設參數,一定會轉的,說你不會接線,還嘴硬,不服來辯