大家好,我有一臺CP1H-X40DT-D的USB端口,經常連上電腦后沒反應,請問是不是PLC的USB口壞了?修一修多少錢?
也不是一直連不上,10次有1次才能連上;
但是我換一臺PLC,無論用哪臺電腦,都能連上;
(我說的連不上,是指設備管理器里面都不跳出那個USB驅動,我的系統是WIN7 64位)

另外假如真的是USB口壞了,是否可以用那個9針232擴展口通訊電腦?具體怎么操作?
yxzhishou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 141 點
下載積分: 614 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2013-11-18
最后登錄: 2021-01-22
查看yxzhishou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-13 16:16
剛在某寶買了根XW2Z-200S,CP1W-CIF01現成的,明天收到試試,好用或者有問題再來答謝或者求助, 呵呵,謝謝!
yxzhishou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 141 點
下載積分: 614 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2013-11-18
最后登錄: 2021-01-22
查看yxzhishou的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-14 16:26
成功,機型要選擇下,SYSMAC WAY 里面驅動要設定下,就OK了,謝謝各位,總算不用花400大洋去修了!