問題是這樣的,我之前有一臺設備用的QD75M4,用了三個軸,三個伺服放大器是MR-J2S-B的,我現在想加一臺伺服,最新的伺服型號為MR-J4-A,請問題怎么將其與原來的QD75M4連接上,作為其第4個軸來控制
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-12 09:00
只能用MR-J4-RJ020加MR-J4-T20來代替