5KW變頻器 配多大的塑殼斷路器合適
仁者不憂 智者不惑 勇者不懼
hengliang289
出學留國
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 87 個
工控威望: 307 點
下載積分: 1118 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2012-11-30
最后登錄: 2024-03-01
查看hengliang289的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2014-12-11 09:01
應該根據(jù)負荷來選擇,如果電機也是5KW,額定電流大概在10A左右,那么斷路器的選擇在1.5-2.5倍的額定電流,大概是15A-25A,所以選擇25A的較合適!