lizeyuan0088
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 109 點
下載積分: 864 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2014-11-14
最后登錄: 2015-06-02
查看lizeyuan0088的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-03 13:55
      西門子200PLC程序里做個脈沖信號,需要達到50毫秒的速度。做了實驗似乎不行。1秒的可以,50毫秒掃描周期似乎捕捉不到,是不是我方法有問題。還是plc做不到。大神們能不能給做一個脈沖信號   50-100ms的。我需要在短時間內向自由口發送指令。
hsqknx
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 427 個
工控威望: 2439 點
下載積分: 489 分
在線時間: 728(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2024-10-30
查看hsqknx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-03 14:20
哥哥,通訊一指用時間中斷
hsqknx
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 427 個
工控威望: 2439 點
下載積分: 489 分
在線時間: 728(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2024-10-30
查看hsqknx的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-03 15:37
理論上是可以的,但要注意的有的計時號是不能直接用自己的常閉點來斷開計時從而又重新計時的,自由口通信一般都 用定時中斷
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(lizeyuan0088) 得到幫助
    hsqknx
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 427 個
    工控威望: 2439 點
    下載積分: 489 分
    在線時間: 728(小時)
    注冊時間: 2011-06-13
    最后登錄: 2024-10-30
    查看hsqknx的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2014-12-03 17:50
    用來觸發收發指令