三相籠型異步電動機的啟動方式有兩種方式,即直接啟動和降壓啟動。直接啟動是一種簡單、可靠、經濟的啟動方法,單由于直接啟動時,電動機啟動電流Ist為額定電流的4-7倍,過大的啟動電流一方面會造成電網電壓顯著下降,直接影響在同一電網工作的其他電動機及用電設備正常運行,另一方面電動機頻繁啟動會嚴重發熱,加速線圈老化,縮短電動機壽命,所以直接啟動電動機的容量受到一定的限制。通常根據啟動次數,電動機容量,供電變壓器容量和機械設備是否允許來綜合分析,也可用下面經驗公式確定:
Ist/In<=3/4+S/4P
式中:Ist-----電動機直接啟動電流(A)
In------電動機額定電流(A)
S------電源變壓器容量(kVA)
P------電動機容量(KW)
一般容量小于10KW的電動機常采用直接啟動。