lizhongxin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 119 點
下載積分: 1091 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2014-03-30
最后登錄: 2015-11-11
查看lizhongxin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-02 12:54
             我用一個224XP和一個變頻器MODBUS通訊,調用MODBUS庫指令。既要寫 運行/停止/頻率,還要讀取變頻器的電壓、 電流等。
      
      在檢測到沒有寫入的情況下,延時5秒開始讀參數。

      現在讀參數沒有問題,只是寫參數的時候,我通過輸入點執行寫入,每次輸入點要接通--斷開--再接通,參數才能被寫入到變頻器中。
  
       請指教!
[ 此帖被lizhongxin在2014-12-02 15:22重新編輯 ]
wuwm_1974
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 203 點
下載積分: 3007 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2014-11-28
最后登錄: 2020-11-10
查看wuwm_1974的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-05 14:44
西門子MODBUS庫指令,是上升沿執行!指令的EN腳接通(變量也可以),F(xiàn)IRST腳用接通的上升沿。
程序執行應該沒有問題的,做過好多ABB ACS510的通訊控制每出現過你說的現象