各位同行你們好,本人最近接一液壓站的活,要求通過觸摸屏可以任意調節壓力,比方說,我這次操作需要3MP的壓力,下次操作需要5MPA的壓力,可以通過調節觸摸屏就可以實現,我沒有接觸過電液比例閥,不知道怎么去用,請各位指教,指教,客戶要求我做液壓站和電氣控制的
wsc001
先做人后做事
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 573 點
下載積分: 2262 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2010-12-06
最后登錄: 2023-01-10
查看wsc001的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-01 16:51
PLC模擬量輸出就可以 不要什么放大板