sz518104
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 916 個
工控威望: 788 點
下載積分: 17726 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2024-01-19
查看sz518104的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-27 10:25
S7-1200 PLC 型號是 6ES7 1215-1BG31-OXB0 做服務器
300PLC  做客戶機  型號是6ES7 312C-5BE03-0AA0  以太網模塊是  343-1EX11-0XE0
1、首先添加硬件CPU(兩臺)、在300PLC上面插入以太網模塊\ 在建立數據塊DB3\DB4\、打開數據塊建立數組、在點擊硬件CPU屬性、在時間存儲器上打勾。 [attachment=129164] [attachment=129165] [attachment=129166] [attachment=129167] [attachment=129168] [attachment=129169]      
2、建立網絡鏈接、添加新網絡、建立通信伙伴及數據 [attachment=129170] [attachment=129171] [attachment=129172]  
3、編寫程序
4、在線監控調試
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(張山山v) 真誠感謝!
    yuanqijun88
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 175 個
    工控威望: 393 點
    下載積分: 22894 分
    在線時間: 445(小時)
    注冊時間: 2010-08-14
    最后登錄: 2024-11-03
    查看yuanqijun88的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2015-07-12 17:06
    [upload=1]