nlb2001
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 237 點
下載積分: 577 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2013-02-03
最后登錄: 2024-09-14
查看nlb2001的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-26 19:19
各位大俠:

我有一個 RS485的讀卡器 波特率:9600 校驗位:N 數據位:8

需要用FX2N+485BD進行通訊

程序如下: [attachment=129153]

這個程序無法通訊,RST M8123 常ON,請各位大俠幫忙給修改一下~。。。。。!
zhanghao6789
一路上有你
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 518 個
工控威望: 10047 點
下載積分: 27865 分
在線時間: 898(小時)
注冊時間: 2014-03-08
最后登錄: 2024-10-17
查看zhanghao6789的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-26 19:32
RS指令應該是沿觸發的,仔細看看說明
zhanghao6789
一路上有你
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 518 個
工控威望: 10047 點
下載積分: 27865 分
在線時間: 898(小時)
注冊時間: 2014-03-08
最后登錄: 2024-10-17
查看zhanghao6789的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-11-27 08:18
引用
引用第3樓nlb2001于2014-11-26 19:57發表的  :
觸發??需要有x信號或m信號控制?

沒有看見M8122.