比如說有一排輸送機數量20臺,現在在第二臺位置人工檢查出報廢品后進行確認,如果下一個也是報廢品再次進行確認。

現要求報廢品經過剩下的18臺輸送機后在最后一臺上能識別出來。

現在怎么通過PLC能簡單、準確地知道最后一個是不是報廢品


QQ1300290132
張平全
為國出力的時候到了