[attachment=129111] [attachment=129112]  如圖。
[ 此帖被passray在2014-11-26 21:32重新編輯 ]
chenxue163
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 406 點
下載積分: 8204 分
在線時間: 734(小時)
注冊時間: 2013-10-26
最后登錄: 2024-08-02
查看chenxue163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-26 15:02
第一張圖斷路器選用正泰NS2系列的電機斷路器,就可以把熱繼電器省下來了短路保護也有了,3.7KW電機交流接觸器有點小了
第2張圖加熱不需要熱繼電器,加熱每路加漏電開關,最好用個溫控器用固體繼電器控制電熱管