變頻器接電機,接線都正確,但是電機反轉,什么原因?變頻器是FR-E700系列的,一臺機的電機正轉,另一臺卻反轉了,什么情況呢?接通STF端子的
wangcheng18
承接各種非標電氣系統設計,安裝,編程,調試,歡迎新老朋友光臨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 336 點
下載積分: 26369 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2014-08-11
最后登錄: 2024-12-13
查看wangcheng18的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-25 13:41
電機的原因,把那臺反方向轉的相位換一下!