樓主  發表于: 2014-11-24 14:38
變頻器接電機,接線都正確,但是電機反轉,什么原因?變頻器是FR-E700系列的,一臺機的電機正轉,另一臺卻反轉了,什么情況呢?接通STF端子的
xlzaxwz
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 592 點
下載積分: 2171 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2013-08-29
最后登錄: 2021-02-07
查看xlzaxwz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-25 22:23
調換變頻器進線不改變電機旋轉方向,變頻器是經過交流整成直流然后在直流整成交流輸出,如果參數設置正確的話,對調變頻器輸出相序即可。