建控電
野蠻其體魄、文明其精神!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 555 個
工控威望: 1593 點
下載積分: 3462 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2024-12-16
查看建控電的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-24 08:21
我公司的設備,干擾嚴重,一開機軸就亂跑,軸不亂跑,定位也會有誤差。一百臺差不多會有那么五六臺出出這種情況,

后來我們把私服I/O線的,末端屏蔽網接地了,接頭端的屏蔽網跟接頭外殼焊接(安川),如果是松下的伺服我們就把末端屏蔽網接地了,接頭端的屏蔽網跟接頭外殼焊接再跟13針腳短接。

最后把所有的0V也接地了。

就這樣各種嘗試 發現這樣干擾減少了,有的幾乎沒有干擾了。

請問各位這樣是否合理?大家又是怎么接的呢?



因為我們一年能出上千臺設備,總會有一些上面有問題。求支援~~~謝謝~~

gkrjy_ygc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 234 點
下載積分: 2012 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2012-05-07
最后登錄: 2024-10-22
查看gkrjy_ygc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-24 15:53
你檢查一下接線人的壓線鉗,24V端子松動會也會造成此問題。
至于屏蔽,可以用錫鋁箔包一下線,再看。