樓主  發(fā)表于: 2014-11-23 21:30
前輩們,我想用三相動力電其中的兩相得到單相電,不用零線的話怎么可以得到?
wangcheng18
承接各種非標電氣系統設計,安裝,編程,調試,歡迎新老朋友光臨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 222 個
工控威望: 336 點
下載積分: 26369 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2014-08-11
最后登錄: 2024-12-13
查看wangcheng18的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2014-11-24 10:39
用變壓器變就行了,隔離或自耦都行,功率根據你的需要定!